土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助房屋混凝土大梁裂纹

求助房屋混凝土大梁裂纹

发布于:2018-03-31 13:19:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2011年的自建房,无设计单位。共5层,上面三层是砖混结构。现在发现大梁上有垂直的细裂纹,细裂纹在梁的两侧都有但是没贯穿到底部。裂纹距离柱子大概2米左右位置,两头都有裂纹。 大梁为四肢箍大梁,底筋为8根25mm,面筋4根 两边25mm,中间2根16mm.HBR335缧纹钢,混凝土 C30 净跨度7.5米.两端是450mmX450mm的柱。800mm×350mm的混凝土大梁。大梁上是砖混结构的墙,大梁上有3层砖混结构。大梁中部有子梁。基础为CFG桩。请问大梁是什么原因裂的,使用安全吗?这裂纹需要加固吗? IMG_4784.JPG  IMG_4776_副本.jpg
  • 卫行天下1156

    应该没有问题,可能施工时候起拱没考虑。

    2018-04-01 09:59:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼板上更换更重的变压器设备,这个应该如何验算啊

框架结构,2000年建筑的移动基站。设备间面积为7m*8m,这个设备是0.8t,现在要换大的变压器(假定为3t),我的想法是对楼板进行受弯承载力验算,那么设备重量是应该按集中力施加吗?如果方法不对,能否给出合适的计算办法,不甚感谢。

回帖成功

经验值 +10