土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 以前没有做过的单相变压器主接线;自己做了两个方案,求各位专家指导一下
  • 风平浪静02

    单相变压器适用于单相负载,特别是居民生活用电。有利于安全和减少低压供电半径,经济性相对三相差一些。工厂和企业是不适宜的。

    所以,应该采用小容量多台安装。如楼主160千伏安容量较大,容易在高压侧产生负序电流,导致系统保护动作。

    高压侧保护可以简单一些,一般熔断器保护即可。一些带电显示,电流测量意义不大,只会增加故障机率。一般每个单元楼可以墙挂一台。高压电缆连接,低压就近引入室内。低压距离大大缩短,线损也就减少了。低压侧接地,是为了防止高压击穿低压绕组时的一种防护,必须在变压器处就近接地。如果变压器高低压绕组可以分别安装在不同的芯柱上,又能够保证相互隔离。低压系统可以采用IT系统接地型式,使得用电更加安全。

    不要“断零”色变。这样的系统本不存在断零的问题,断零与断火是一样的。

    2018-03-29 15:18:29

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双向晶闸管构成的无触点开关到底 能不能用?

小库说: 双向晶闸管构成的无触点开关 能不能用?不要纠结了 看看就知道了 这种方式通过检测电压的过零点,在上下半波分别控制正反两支晶闸管的通断,来投切电容器组。由于是在过零点投人,因此避免了合闸涌流的冲击,避免了电容器受到过电压的冲击。     但此种方式很大的一个问题是散热。晶闸管在导通后理论上相当于短路,需长时间通过额定电流,而实际上晶闸管是存在一个导通压降 ,一般为1.5 V左右。以一个总补偿量为160 kvar的补偿柜为例。电容器分为8组,每20 kvar,则A相中流过的电流为52.6 A,每只晶闸管功耗为P=1.5×52.6=78.9 w,两只晶闸管近160 w。相当于点两只80 w的灯泡。而晶闸管正常工作的壳温不超过80℃ ,若长时间过热,可导致晶闸管性能下降直至烧毁。因此必须加散热器、风扇以及温控继电器。但是,当夏天室外温度较高,配电室内不通风,又有变压器等发热源时,装置的环境温度即有可能达到50℃ 以上,即便散热也很难保证晶闸管温升小于80℃。在加了散热器、风扇以及温控回路后,需要的补偿柜内的安装空间更大,装配非常麻烦,可靠性也随之降低。而且由于晶闸管投切时会产生谐波电流,引起系统谐振后还会被放大,导致晶闸管损坏。

回帖成功

经验值 +10