土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 双向晶闸管构成的无触点开关到底 能不能用?

双向晶闸管构成的无触点开关到底 能不能用?

发布于:2018-03-29 10:53:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

小库说:

双向晶闸管构成的无触点开关 能不能用?不要纠结了 看看就知道了

这种方式通过检测电压的过零点,在上下半波分别控制正反两支晶闸管的通断,来投切电容器组。由于是在过零点投人,因此避免了合闸涌流的冲击,避免了电容器受到过电压的冲击。

RKCK+RKJK_副本.png

    但此种方式很大的一个问题是散热。晶闸管在导通后理论上相当于短路,需长时间通过额定电流,而实际上晶闸管是存在一个导通压降 ,一般为1.5 V左右。以一个总补偿量为160 kvar的补偿柜为例。电容器分为8组,每20 kvar,则A相中流过的电流为52.6 A,每只晶闸管功耗为P=1.5×52.6=78.9 w,两只晶闸管近160 w。相当于点两只80 w的灯泡。而晶闸管正常工作的壳温不超过80℃ ,若长时间过热,可导致晶闸管性能下降直至烧毁。因此必须加散热器、风扇以及温控继电器。但是,当夏天室外温度较高,配电室内不通风,又有变压器等发热源时,装置的环境温度即有可能达到50℃ 以上,即便散热也很难保证晶闸管温升小于80℃。在加了散热器、风扇以及温控回路后,需要的补偿柜内的安装空间更大,装配非常麻烦,可靠性也随之降低。而且由于晶闸管投切时会产生谐波电流,引起系统谐振后还会被放大,导致晶闸管损坏。

.

    因此,对于类似户外公变或专变下的无功补偿柜,以及散热不好的配电室内,尽量不要安装这种双向晶闸管构成的无触点开关。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

复合开关与晶闸管有什么联系?

小库说: 复合开关与晶闸管有什么关系呢?     这是一种融合了接触器和双向晶闸管优点的新型电容器投切开关。将接触器和双向晶闸管并联在一起。其工作原理为利用晶闸管的快速特性作为投切开关,而接触器则作为电流持续通过时的开关。在需要投入电容器组时,先由晶闸管在电压过零时投入,防止合闸涌流的产生,然后再投入接触器,使其处于同晶闸管并联工作的状态;当系统稳定后再将晶闸管退出,由接触器承受运行电流;在需要退出电容器组时,先将晶闸管导通,使其处于同交流接触器并联工作的状态;接着使交流接触器断开退出工作,电容器与电网的连通作用短时内由晶闸管独立承担;最后切除品闸管的触发信号,使晶闸管在电流过零时自然关断。

回帖成功

经验值 +10