请教各位同学两个问题,1.自然排烟是否需要划分防烟分区?(规范对防烟分区的规定也是在机械排烟里)。
2.如果中庭和内走廊都为自然排烟,内走廊是否可以用中庭的窗作为自然排烟窗?如果不可以,内走廊和中庭间是否还需要设挡烟垂壁?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
学习了
第一个问题:
1、GB50016-2014并没有提划分防烟分区的问题,因为这是防排烟规范的内容。
2、老高规5.1.6提到了防烟分区不超500平,但是没有提是自然排烟还是机械排烟,而是笼统地说“甚至排烟设施的......”,显然是二者都涵盖。
3、只有老建规防烟分区的面积规定出现在机械排烟的章节里面。从条文的内容来看,应该是针对机械排烟系统而言的。所以自然排烟系统理论上可以不划分防烟分区。但是工程实践中,主管部门的掌控条件比较严格,大面积的房间还是要求划分防烟分区的。
第二个问题:
内走廊不能用中庭的窗做自然排烟窗。因为按照老建规第5.1.10.2条规定,与中庭相连的过厅、通道等应设置防火门或防火卷帘,火灾时必须自动关闭。显然这就杜绝了内走廊借用中庭外窗的可能性。老高规也有同样的要求。
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.86 万条内容 · 567 人订阅
阅读下一篇
现某项目有个地下室,我采用机械排风机械补风的方式进行平时通风。但是专负说机械排风自然补风就可以了。 我算了一下,一个补风百叶大概20Pa的阻力,加上一截通向一层的井道,还有楼板上做格栅/百叶,阻力起码也有50Pa了。而地下室按照每小时6次换气次数计算的排风,1次等效为5Pa,一个小时光拍不补也才30Pa,那么是怎么保证的补风呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板学习了
回复 举报
第一个问题:
