土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中庭排烟问题!

中庭排烟问题!

发布于:2018-03-25 09:11:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

请教各位同学两个问题,1.自然排烟是否需要划分防烟分区?(规范对防烟分区的规定也是在机械排烟里)。

2.如果中庭和内走廊都为自然排烟,内走廊是否可以用中庭的窗作为自然排烟窗?如果不可以,内走廊和中庭间是否还需要设挡烟垂壁?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 沙发

    学习了

    2018-04-09 10:11:09

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳

    第一个问题:

    1、GB50016-2014并没有提划分防烟分区的问题,因为这是防排烟规范的内容。

    2、老高规5.1.6提到了防烟分区不超500平,但是没有提是自然排烟还是机械排烟,而是笼统地说“甚至排烟设施的......”,显然是二者都涵盖。

    3、只有老建规防烟分区的面积规定出现在机械排烟的章节里面。从条文的内容来看,应该是针对机械排烟系统而言的。所以自然排烟系统理论上可以不划分防烟分区。但是工程实践中,主管部门的掌控条件比较严格,大面积的房间还是要求划分防烟分区的。

    第二个问题:

    内走廊不能用中庭的窗做自然排烟窗。因为按照老建规第5.1.10.2条规定,与中庭相连的过厅、通道等应设置防火门或防火卷帘,火灾时必须自动关闭。显然这就杜绝了内走廊借用中庭外窗的可能性。老高规也有同样的要求。

    2018-04-02 13:43:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于地下室机械排风自然补风,怎么保证补风量的问题

现某项目有个地下室,我采用机械排风机械补风的方式进行平时通风。但是专负说机械排风自然补风就可以了。 我算了一下,一个补风百叶大概20Pa的阻力,加上一截通向一层的井道,还有楼板上做格栅/百叶,阻力起码也有50Pa了。而地下室按照每小时6次换气次数计算的排风,1次等效为5Pa,一个小时光拍不补也才30Pa,那么是怎么保证的补风呢?

回帖成功