现某项目有个地下室,我采用机械排风机械补风的方式进行平时通风。但是专负说机械排风自然补风就可以了。
我算了一下,一个补风百叶大概20Pa的阻力,加上一截通向一层的井道,还有楼板上做格栅/百叶,阻力起码也有50Pa了。而地下室按照每小时6次换气次数计算的排风,1次等效为5Pa,一个小时光拍不补也才30Pa,那么是怎么保证的补风呢?