土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于化工厂用电,两种补偿方案的疑问

关于化工厂用电,两种补偿方案的疑问

发布于:2018-03-24 09:33:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

最近看了一个化工厂,发现之前用电都没有加补偿柜,不管是高压还是低压。

现在用户的要求是:厂区扩建,需要新建一座开闭所,考虑:1、从高压补偿的方案;2、改建配电室增加低压补偿柜方案。

方案1中,咨询了做设备的朋友,高压补偿大概是变压器总容量的40%,而补偿1kvar大概的价格是在200~300元,因为供电是一主一备,总容量在6400kVA,需要600kvar的补偿柜5面,两路进线就是10面。

方案2中,需增加补偿柜,原有高低压配电室的空间都不是很充足,补偿柜只能集中放在仅有的空地或者对配电室进线扩建。

现在的疑问:1、低压补偿柜现在的放的位置局限性很大,因为需要并联接入系统,如果其中放置在空地,应该从变压器的什么柜接入补偿柜。是否可以为低压总开出线侧?

2、高压补偿方案是否合理?有没有比较合理的方案或者实例

  • 风平浪静02

    不知楼主的总容量指的是什么?是报装容量,还是设备总容量。一般我们是以报装容量计算补偿容量的。厂里主要是低压设备,还是兼有高压电机?电源可以有备用的,主变可以有备用的,补偿电容器就没有必要备用了。大不了暂时不补偿,也不会影响用电的是吧。

    如果全部是低压设备,建议采用低压侧补偿。因为低压侧补偿相对方便,便于即使调节补偿容量。而且,可以减少主变的电流,就增加了供电设备的空间啦。低压补偿电容器最好放在总柜旁边。但是,放在母线末端,或者其他地方问题也不大,只要电容电流与母线相连接就可以。但是,自动调节的采样互感器必须取自总开关母线上。

    如果采用高压补偿,资金投入相对较高,而且不方便自动投切。而且,只能减少主变以前线路电流,对付供电企业的考核,对补偿以后的设备(包括主变压器)没有丝毫关系。

    2018-03-24 09:56:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2064 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压MCC柜中,电动机控制回路后台联调时要求主开关在合闸位置,接触器才能吸合?

低压MCC柜中,电动机控制回路后台联调时要求主开关在合闸位置,接触器才能吸合? 哪些地方有这样的要求?有什么实际意义?

回帖成功

经验值 +10