土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压MCC柜中,电动机控制回路后台联调时要求主开关在合闸位置,接触器才能吸合?

低压MCC柜中,电动机控制回路后台联调时要求主开关在合闸位置,接触器才能吸合?

发布于:2018-03-24 08:28:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

低压MCC柜中,电动机控制回路后台联调时要求主开关在合闸位置,接触器才能吸合?

哪些地方有这样的要求?有什么实际意义?

  • zigj
    zigj 沙发

    如果控制回路电源取自动力电源下端,不需要这样,如果控制电源取自共用的控制变压器,需要这样做。

    2018-03-29 10:06:29