正在加载...
低压MCC柜中,电动机控制回路后台联调时要求主开关在合闸位置,接触器才能吸合?
哪些地方有这样的要求?有什么实际意义?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
如果控制回路电源取自动力电源下端,不需要这样,如果控制电源取自共用的控制变压器,需要这样做。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.85 万条内容 · 2065 人订阅
阅读下一篇
另外我厂未有负序保护,这个时候如何判别是非全相还是断线? 如何处理?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳如果控制回路电源取自动力电源下端,不需要这样,如果控制电源取自共用的控制变压器,需要这样做。
回复 举报