土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力电容器一般允许的电力电压是多少?

电力电容器一般允许的电力电压是多少?

发布于:2018-03-16 16:28:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

电力电容器一般允许的电力电压是多少?


在日常的运作过程中,设备需要在设定好的电流额度之下开展活动,而且它的电流要低于设定好的值的一点三倍,而三相电流的差值不应该大于百分之四。


电力电容器允许运行电压:

电容器能够非常灵敏的感受到电压,这主要是由于它的损耗和电压平方之间的关系是成正比例存在的,当电压太大时就会导致设备出现非常严重的发热现象,就会无形中将设备的使用年限降低,严重时还会发生击穿现象。所以,该装置必须在设定的值数下开展,通常不得大于设定的一点零四倍,不可以大于一点一倍。如果发生了超值现象,首先要做的就是降温处理。

RRR.png

但是在平常的电力系统中电力电容器保护的一般规定有哪些?

   1 对3kV 及以上的并联补偿电容器组的下列故障及异常运行方式,应按规定装设相应的保护:

   a.电容器组和断路器之间连接线短路;

   b.电容器内部故障及其引出线短路;

   c.电容器组中,某一故障电容器切除后所引起的过电压;

   d.电容器组的单相接地故障;

   e.电容器组过电压;

   f.所联接的母线失压。

   2 对电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的电流速断和过流保护,动作于跳闸。速断保护的动作电流,按最小运行方式下,电容器端部引线发生两相短路时有足够灵敏系数整定。过流保护的动作电流,按电容器组长期允许的最大工作电流整定。

   3 对电容器内部故障及其引出线的短路,宜对每台电容器分别装设专用的熔断器,熔丝的额定电流可为电容器额定电流的1.5~2.0 倍。

   4 当电容器组中,故障电容器切除到一定数量,引起电容器端电压超过110%额定电压时,保护应将整组电容器断开。为此,可采用下列保护之一。

   a.单星形接线电容器组的零序电压保护,电压差动保护或利用电桥原理的电流平衡保护

等;

   b.双星形接线电容器组的中性点电压或电流不平衡保护。

   5 对电容器组的单相接地故障,可参照规定装设保护,但安装在绝缘支架上的电容器组,可不再装设单相接地保护。

   6 对电容器组,应装设过电压保护,带时限动作于信号或跳闸。

   7 电容器装置应设置失压保护,当母线失压时,带时限动作于跳闸。

   8 串联补偿电容器组,应装设反应下列故障及异常情况的保护:

   1)对电容器内部故障及其引出线上的短路,应装设平衡保护,保护应在一个电容器组内,部分熔丝熔断时,带时限动作于信号。

   2)对有可能发生过负荷的串联电容器组可装设反应线路电流的过负荷保护,带时限动作于信号。


  • wang171468177
    wang171468177 沙发

    谢谢楼主分享资料

    2018-03-16 19:50:16

    回复 举报
    赞同0

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2181 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何解决接地故障

电压起火这是比短路更危险的起火原因。一般说来,接地故障回路阻抗大,导线接地连接不良时,更增大回路阻抗,此时便易出现电弧性故障,俗称打火花。 我们要求进户线在进入配电箱时,祥泰电气提示箱体须作可靠连接接地,接地螺栓须加镀锌垫片,而且若是多股导线须加线鼻子,原因就在于此。 预防接地故障火灾,首先应在电气线路和设备的选用和安装上尽量防止绝缘损坏,以免接地故障的发生。对此,除了采取预防短路火灾的措施外,还应采取如下措施:

回帖成功

经验值 +10