一般厂家生产的镀锌钢管、钢塑管的管道长度是6米。
根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》的3.3.8条的规范,比如DN200管道的支吊架的最大间距是9.5米,超过了管道的长度。
像这种支吊架最大间距超过管长的情况,是否可以有“一条管道”无支吊架支撑,只是靠前后管道的(法兰、卡箍、螺纹)连接来承托起这条管道。
还是说即使支吊架最大间距超过管长,但每根管至少要有一个支吊架支撑?
谢谢了。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1343 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
按规范要求的支架间距设置,当然,只能小于或等于规范规定的间距,不能大于
话说,你见过管桥吗?