土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 空调冷凝水管接入屋面雨水管导致反水

空调冷凝水管接入屋面雨水管导致反水

发布于:2018-03-04 16:25:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
空调冷凝水管可否接入屋面雨水管,如果不能,违反了哪项规定。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • kow6531
    kow6531 沙发

    《建筑给水排水设计规范》2003版中第4.3.13,空调设备冷凝水的排水不得与污废水管道系统直接连接

    2018-04-23 13:10:23

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳

    不允许。

    2018-04-20 10:01:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1288 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

并联给水管段,计算管段流量时,1.1L/s应该怎么附加?

计算管段流量时,规定:有大便延时自闭系统的给水管段,大便延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计算,计算得到的q附加1.1L/s,为该管段的给水设计秒流量 请问:并联的几个管路,1.1L/s是应该附加在总管段还是各支管均需附加? 自学给排水,底子太差,请各位大神指点,谢谢

回帖成功

经验值 +10