土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 威胜电度表接线与计量

威胜电度表接线与计量

发布于:2018-03-04 19:36:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
   我们用的威胜三相四线制电度表,电压取自10kV母线,电压互感器A、B、C三相接入电度表正确,但是电流互感器接线接在了10kV分支上,分支出现了一次侧A、C相反向,这样的接线,发现电度表上有-Ia、-Ic闪烁,正向有功数字不变化,是不是这样的接线引起的。谢谢
  • wang171468177
    wang171468177 沙发

    确实是因接线错误引起的。那是信号相位错误提示,改过来就没事儿了。

    2018-03-04 20:09:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 615 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

操作电容补偿装置时应注意哪几点?

操作电容补偿装置时应注意以下几点: 小库来告诉你该注意哪几点? 1.任何额定电压的电容器组,均禁止带电荷合闸;电容器组每次重新合闸,必须在其放电后进行;在补偿装置的开关上禁止装设重合闸装置。 2.为防止电容器组带电荷合闸和工作人员触及带静电荷的电容器而发生触电事故,应在电容器断开电源时立即对电容器组进行放电(经放电电阻);工作人员在接触电容器的导电部分以前,必须将各个电容器单独放电,亦即使用装于绝缘棒上的接地金属棒将电容器两出线端短路。

回帖成功

经验值 +10