土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水力不平衡问题求助!

水力不平衡问题求助!

发布于:2018-02-26 16:44:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

      房子是四层的别墅,采暖方式是地暖为主,暖气辅助(即每层都有暖气,都有地热),主管线入户进回水管均为3寸 铁管(设计来水温度为60度以上),进水管经过混水箱(给地暖水降温作用)后,连接格兰富32-10水泵,供给四层地暖(每层两个分水器),在这跟三寸铁管连接混水箱之前,分出2寸进回水管为暖气的主管道(主管道上并联了几个暖气的回路),连接四层的暖气。。

       供暖开始后,进水温度达到55度时,感觉是达到了水力平衡,暖气也热,地暖也热,水泵需要一直打开。。。

      后期由于供暖原因,主管道进水水温降到了45度,此时,地暖在水泵的带动下尚可,暖气就有问题了,不热,出现了回水管比进水管温度还高的问题。后来得知进水温度就这个温度了,不会再提到55度,所以一直想解决水力不平衡的问题,方法一是在暖气的主管线也加个小泵,2个泵同时开,通过调节泵和阀门来调节平衡。方法二是在总的进水管上加个泵,然后调节平衡。请教大家用什么方法比较好?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bendannihao
    bendannihao 沙发

    学习了

    2018-02-28 15:10:28

    回复 举报
    赞同0
  • xyb40869334
    xyb40869334 板凳

    这不是水力不平衡问题,两种末端方式,设计参数就不同,地暖供水温度通常50度就很高了,单对于暖气片来说根本就不够,两种方式在同一系统运行,前提要设计好不同工况温度和流量。热源出水温度60度已经低于暖气片设计温度,如果采用此温度,暖气片要按此温度选型,并考虑其他低温运行情况,否则暖气的平均温度会非常低,与室内空气产生热交换量会很低,供回水温差还会继续降低,恶性循环。建议由设计人员仔细核算工况参数,校核暖气片的数量。

    2018-02-27 13:54:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通设计中,你最常用估算值有哪些?

面积估算制冷机房:1%建筑面积 锅炉房:1%建筑面积 公建换热站:0.5%建筑面积 住宅换热站:200m2/5万m2,300m2/10万m2 新风机房:20m2 通风兼排烟机房:20m2 排烟机房:15m2 加压送风机房:15m2 采暖小室:12m2 汽车库排烟:3个车位 汽车库补风:3个车位 排油烟井:3‰商铺面积 排油烟井:3‰商铺面积 层高估算 汽车库:最大800mm,最小600,一般700

回帖成功

经验值 +10