土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖通设计中,你最常用估算值有哪些?

暖通设计中,你最常用估算值有哪些?

发布于:2018-02-26 13:08:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

timg.jpg

面积估算制冷机房:1%建筑面积

锅炉房:1%建筑面积

公建换热站:0.5%建筑面积

住宅换热站:200m2/5万m2,300m2/10万m2

新风机房:20m2

通风兼排烟机房:20m2

排烟机房:15m2

加压送风机房:15m2

采暖小室:12m2

汽车库排烟:3个车位

汽车库补风:3个车位

排油烟井:3‰商铺面积

排油烟井:3‰商铺面积


层高估算

汽车库:最大800mm,最小600,一般700

螺杆机:净高4m

离心机:净高5m

锅炉:净高5m

溴化锂:净高5m

换热站:净高4m


尺寸估算

风井净尺寸:500mm

分层摆放:净高2800,净宽1800,长度根据台数


电量估算

空调:70W/m2建筑面积

1HP:0.82Kw

冷却塔:冷却水量*3%

车库排烟:11/33Kw

车库补风:7.5Kw

排烟:22Kw

补风:11Kw

水泵:流量*扬程*5‰

中央空调:末端,10W/m2建筑面积

中央空调:机房,30W/m2建筑面积


蒸汽估算

溴化锂:制冷量1000Kw~1t/h0.6/0.8MPa

溴化锂:制冷量1000Kw~1.1t/h0.4MPa

采暖:3.6*热负荷/2000


荷载估算

制冷机房:1500Kg/m2,且有振动

锅炉房:1500Kg/m2,且有振动

换热站:1000Kg/m2

冷却塔:1000Kg/m2

空调机房:800Kg/m2

屋顶多联机:300Kg/m2

屋顶空调:300Kg/m2

屋顶风机:300Kg/m2

风冷热泵:500Kg/m2

油烟净化机组:200Kg/m2

地暖:120Kg/m2


基础高度

冷却塔:高出建筑完成面800mm

其余设备:高出建筑完成面200mm


管径估算

冷凝水管,制冷量<100Kw,DN32

冷凝水管,制冷量>100Kw,DN40


选型估算

冷却塔流量≈主机的冷吨数


价格估算

多联机:350元/m2建筑面积

多联机:500元/m2空调面积

风冷热泵:300元/m2建筑面积

中央空调:300元/m2建筑面积

水环热泵:开式冷却塔,350元/m2建筑面积

水环热泵:闭式冷却塔,400元/m2建筑面积

地源热泵:1000元/m2建筑面积

变风量:700元/m2建筑面积


负荷估算

采暖:40W/m2建筑面积

采暖:80W/m2采暖面积

办公:180W/m2空调面积

会议:230W/m2空调面积

多功能厅:250W/m2空调面积

小餐饮:250W/m2空调面积

大餐饮:300W/m2空调面积

来源:暖通设计

易筑暖通.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1560131761655
    hao
    2019-06-10 10:07:10

    回复 举报
    赞同0
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    谢谢楼主的资料
    2019-06-06 11:30:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大连某超高层建筑暖通空调系统设计

本文介绍了大连某超高层建筑暖通空调系统设计,主要包括冷热源系统、空调系统、采暖系统和通风防排烟系统的设计,以及系统中的节能措施。   项目概况 该超高层建筑地处大连市东港区,总建筑面积约329700平方米,其中地上建筑面积271800平方米,地下建筑面积57900平米。包括两栋超高层及其裙房,裙楼四层,为餐饮、办公、多功能厅、商业服务等;塔楼A座为公建式公寓塔楼,68层,249.35m,其中21层、37层、53层为避难层和设备层;B座为办公与公建式公寓塔楼,63层,247.15m。32层以下为办公,32层以上为公寓,其中16层、32层、48层为避难层和设备层。地下共三层,主要为机动车库、设备用房及民防设施。