土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求解答:压力管道水压试验强度的疑问

求解答:压力管道水压试验强度的疑问

发布于:2018-02-11 10:25:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

《水规》12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表12.4.2的规定。当管材为钢管时,要求为:当系统工作压力P(MPa)小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5P,且不应小于1.4MPa,当系统工作压力P(MPa)大于1.0MPa时,试验压力为P+0.4MPa;


我的疑问1,当系统工作压力小于等于1.0MPa时,试验压力为1.5P,且不小于1.4MPa的依据是什么?

      疑问2,当系统工作压力大于1.0MPa时,试验压力为P+0.4MPa;这是否与泵零流量时压力值不大于1.4倍的工况扬程是否矛盾,暨零流量时,压力大于强度试验压力,系统是否安全?(在《水规》图示里有提示:验收压力还不得小于消防泵零流量时系统的压力。)

  • letumu
    letumu 沙发

    谢谢分享

    2018-02-11 17:52:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑屋顶安装消防水箱要注意的问题

高层建筑因现有消防装备的限制,其防火设计应立足于自救,且应以室内消防设施为主。 水,作为主要的灭火剂已被广泛采用,尤其是自动喷水灭火系统因其灭火效率高、二次水灾害小而被广大设计人员所青睐。 为了达到迅速灭火的目的,有关规范对室内消防供水系统的水量和水压均做了明确规定。在城市供水中,由于大部分城市管网为枝状,且生活、消防采用合流制,发生火灾时,市政管网的压力和事故点出水口的水大量难以满足高层建筑设计的压力和流量,另一方面,即使市政管网能满足其用水量的要求,一般情况下也不允许水泵直接从管网中抽取,以免供水管道中出现负压,影响周围其他用户,因此,高层建筑通常设计消防水池,或利用水井、天然水源等,通过水泵及其他加压设备供水。规范规定,设有稳压泵、气压罐、变频调速水泵的供水设备均为临时高压供水系统,而临时高压系统应设置消防水箱,以保证最不利点室内消火栓和自动喷火灭火系统扑救初期火灾所需的水量和水压,达到迅速扑救初期火灾的目的。

回帖成功

经验值 +10