高层建筑因现有消防装备的限制,其防火设计应立足于自救,且应以室内消防设施为主。
水,作为主要的灭火剂已被广泛采用,尤其是自动喷水灭火系统因其灭火效率高、二次水灾害小而被广大设计人员所青睐。
为了达到迅速灭火的目的,有关规范对室内消防供水系统的水量和水压均做了明确规定。在城市供水中,由于大部分城市管网为枝状,且生活、消防采用合流制,发生火灾时,市政管网的压力和事故点出水口的水大量难以满足高层建筑设计的压力和流量,另一方面,即使市政管网能满足其用水量的要求,一般情况下也不允许水泵直接从管网中抽取,以免供水管道中出现负压,影响周围其他用户,因此,高层建筑通常设计消防水池,或利用水井、天然水源等,通过水泵及其他加压设备供水。规范规定,设有稳压泵、气压罐、变频调速水泵的供水设备均为临时高压供水系统,而临时高压系统应设置消防水箱,以保证最不利点室内消火栓和自动喷火灭火系统扑救初期火灾所需的水量和水压,达到迅速扑救初期火灾的目的。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.36 万条内容 · 722 人订阅
阅读下一篇
消防给水系统分区供水的三种形式一、分区供水的场所 1)系统工作压力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口处静压大于1.0MPa; 3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。 二、分区供水的形式 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享
回复 举报
多谢楼主分享
回复 举报