新建厂房供电方案点评

发布于:2005-01-18 09:52:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个新建厂房,分一、二期(占地面积差不多)。现做一期,在地块的一角上设一10KV变电站,在一期厂房(内有办公室)内设配电室。此外还在食堂,宿舍(同一期厂房一起施工)各设一个进线柜,电源也由10kv变电站引来!厂房配电室由10kv变电站内的两台变压1600kVA(备用一台1600KVA变压器),引来两路2000A的380V,三相四线配电回路!其中一路供一套设备用,另一路,供其他动力,办公用房用电!并预留一路2000A的380V,三相四线配电回路供一套设备用(还没上)!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hhusong
    hhusong 沙发
    一路电压2000A由5、6根低压电缆拚,有五六十米的埋地敷设距离,觉得不合理!
    2005-01-18 10:08:18

    回复 举报
    赞同0
  • hhusong
    hhusong 板凳
    我觉得把10KV变电战改为10KV开关站,把变压器设在厂房内比较好!
    2005-01-18 10:05:18