土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 避雷器AEC能量控制技术

避雷器AEC能量控制技术

发布于:2008-01-17 19:32:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

主动能量控制(AEC)的核心是一个属于 B+C 类的 SPD,该 SPD 是在一个用特殊合金材料间隙的电极间加装了一个主动能量控制器,是对以前的否认电压开关型SPD进行了改进,以使其Up不大于2.5KV。它是综合了放电间隙和氧化锌压敏电阻的优点,将这二者组合在一起,而且不用退耦元件的一种新产品。
AEC 与传统的能量分配原理——去耦器分配能量的一个重要区别是:传统的自感解耦技术受制于电流的陡度,对于陡度越大的波形(上升速率越大,如8/20波形)越容易实现能量的配合,而对于陡度小、上升缓慢的波形(例如:10/350波形),有可能发生“盲点”,出现能量无法交换配合。而AEC 的能量交换点由 MOV 的残压决定,所以只要控制好 MOV 的最大能量与交换电平的关系就可以很好的控制住能量的分配——一个主动的控制。也就 是说,对于传统的能量配合,由于交换点取决于电涌电流的陡度(波形),而 AEC 不管是什么波形的浪涌—10/350us、8/20us,甚至是直流波形,只要是 MOV 的伏安特性曲线上的电压与交换电平相一致就可以主动控制能量的分配。
由于是一个 B+C 类的 SPD,所以它既具有 C 类 SPD 的响应速度和低保护电平,同时又具有 B 类保护器兆焦耳级(MJ)的能量级别的优点。
通过使用根据AEC原理设计的自点火雷击电涌保护器,实现不同类型的电涌保护器直接并联。在一、二级保护器之间不能保证至少10米的导线距离时,这是特别有利的。

更多内容见http://www.tj-spd.cn/fanglei/db/339.html

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ljj1984918
    ljj1984918 沙发
    那就不发了,有好资料给共享还不乐意
    2008-01-20 13:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • yang7779
    yang7779 板凳
    怎么老是发天津防雷的连接???不厚道,有故意宣传的嫌疑
    2008-01-19 22:43:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

实验波形10350uS和820uS的避雷器优缺点

在低压防雷和防浪涌领域,使用通过10/350波形测试的角型放电器还是通过8/20波形测试的压敏电阻,一直争议比较大。 因为他们同时具有泄流和限压能力,又同时具有明显的缺点,10/350波形的角型放电器泄流能力非常强而限压能力弱,8/20波形的压敏电阻限压能力强而泄流能力弱。所以IEC和中国国家标准在这方面有明确的规定,B级防雷器应采用通过10/350波形测试的产品,从而泄放巨大的雷电流;而C级防雷器采用通过8/20波形测试的产品,把过电压限制在设备安全的水平。扬长避短,各施其职,从而进行有效的能量配合,提高产品的使用寿命和防护水平。