土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桥梁预应力管道检测

桥梁预应力管道检测

发布于:2008-01-16 16:49:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
桥梁的预应力管道里面的混凝土饱和度检测
我一直很难检测,因为如果用现有的常用仪器检测,很困难
现在流行用雷达波检测,但是雷达波检测很难看出个所以然
因为雷达波遇到管道当中螺纹路线,被散射的厉害
所以波形也乱糟糟的,看不出所以然来
所以想问问这个问题大家如何解决的~~

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangzhifeng_1984
    用冲击回波法啊! 仪器 impact-echo
    2008-03-22 16:32:22

    回复 举报
    赞同0
  • icymerry
    icymerry 板凳
    还真没接触过!
    2008-01-23 14:35:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB50010混凝土轴心抗压,怎样理解?求助!

在《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中,有如下表格,而且是强制性的。4.1.3 混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值fck、ftk应按表4.1.3采用。表4.1.3 混凝土强度标准值(N / mm2)强度种类 混 凝 土 强 度 等 级 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80fck 10.0 13.4 16.7 20.1 23.4 26.8 29.6 32.4 35.5 38.5 41.5 44.5 47.4 50.2

回帖成功

经验值 +10