土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 供暖垂直失调案情分析

供暖垂直失调案情分析

发布于:2008-01-15 10:51:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好,有个问题请大家帮帮忙,
我单位现有一个小区高层供暖系统,供暖面积94655.8平米,分两条管路一支带38860.22平米,另一支55795.58。原系统有三台循环泵(单台200立方米 扬程32米),两台并联运行,经便携式流量计测量总流量为480立方米,供回水压差为20米。现改用一台扬程为31米,额定流量为370立方米的循环泵,实际测得该泵运行时工况,流量410立方米,供回水压差为16米。可是改用单台泵后,该系统十六层最顶层住户家内系统憋气,该层的其他住户不产生此问题。我把13层以下每层的住户均调小了可还是出现此问题。该系统最原端楼为15层不产生此问题,其他低于16层的楼均不产生此问题。请问是不是扬程不够吗,还是调整的不好。产生此问题的均为16层的单元,且只有最上面的住户家不热。请各位大侠帮忙分析一下。一次水温度为85度回水43度。二次供水52度回水42度。均为二次管网均为分户计量系统。

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoxueshan0312
    换泵之前就有这个问题的话考虑末端放气(不过其他楼座也应该有这个问题啊?)
    应该还是扬程问题
    2008-04-23 15:50:23

    回复 举报
    赞同0
  • zzj214ido
    zzj214ido 板凳
    换泵之前就有这个问题的话考虑末端放气(不过其他楼座也应该有这个问题啊?)
    应该还是扬程问题
    2008-04-11 21:36:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。