一个银行建模的苦恼银行主体部分总共有9层!裙楼一层!群楼和主体用后浇带解决沉降!属于高层建筑.初步设计采用的框架结构.但后来施工图设计觉得整个体系太柔!所以就加了几片抗震墙!本考虑体系改为框架-剪力墙结构.但是由于建筑上的空间要求!很难做到.所以虽然加了几片墙,但是还是达不到柱的抗倾覆弯矩小于50%,所以还是只有按框架结构来计算.现在苦恼的是银行一层为金库,金库四边都是400厚的钢筋混凝土墙!如果建模时将钢筋混凝土墙输入进去则一层和二层的刚度差太多!一层和二层的位移比无法满足1.4的限制.要是不输入进去呢,当时金库的墙我是按深梁形式输入的,梁上的荷载是传到柱子上去了的.则一层柱底轴压力很大.而基础又采用的是柱下独立承台钻孔灌注桩基础.输入和不输入对基础的影响是很大的!不输入,那最后布置出来的承台与承台之间就快要连成整体了.还不如作成桩筏基础了!而输入进去后柱底轴压力小了很多!就可以很轻松的布置承台桩了.由于金库的墙承担了大部分的地震荷载,所以和他相连的柱子力就小了很多.但是上面整个模型又很难达到规范要求!不知到那位前辈有比较好的方法来处理这类问题?还请指教!