大家好问个现场实际的问题
空调水系统两台相同型号并联水泵同时打开,现场是2用1备,出现其中1号水泵的止回阀处被2号水泵的水压顶住打不开的情况,从而使1号水泵发烫最终烧坏水泵的问题,请问各位是什么原因?注,如果只是开1号水泵而强制关闭2号水泵则不会出现此问题。这个问题已经连续出现在几个工地上,这次想搞清楚

全部回答(5 )

  • 益元

    应该是两台水泵的出水集水管小了,这种情况,会产生如果先开1号水泵,再开2号水泵,2号水泵止回阀会也被堵住。另一种可能,出口管道阻力不有大有小引起的。

    2023-04-24 19:50:24 来自 PC 评论 举报
  • maomaomelr

    核算一下两管道并联后的主管道的管径是否选用的合适?管径偏小???泵体出后的安装配饰是否相同?逆止阀选用是否一致?合理?

    2022-02-25 14:49:25 来自 PC 评论 举报