土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 测变压器变比的目的和方法

测变压器变比的目的和方法

发布于:2008-01-13 17:15:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
目的:
1、检查变压器绕组匝数比的正确性;
2、检查分线开关连接是否正确;
3、变压器故障后,常利用测量变比来检查绕组是否存在匝间短路;
4、判断变压器是否可以并列运行。
方法:
1、双电压表法:在变压器的高压侧(或低压侧)加数值合适的稳定交流电压,则在对应的低压侧(或高压侧)也将感应出相应的电压,同时用两只量程合适的不低于0.5级的电压表测出两侧的电压值,再根据电压表的读数,算出电压比。测量是两个电压表的读数一定要同时读出,特别是在电压波动较大的时候,更应该注意这点。
当变比较大时或电源电压较高时,应采用0.2级的电压互感器配合测出两侧的电压值,然后进行变比计算。
2、变比电桥法:
在电源高压侧施加电压U1,二次侧先和一个安培计串联后,再和一个定值电阻R2并联,最后再和一个可变电阻R1串联,且R1和R2两端的电压和与U1相等。测量时,通过调整R1的大小,使安培计的电流读数为0,也就是R1和R2中通过的电流相等。当R1与R2通过的电流相同时,则变压比等与相应的电阻比,即变比K=(R1+R2)/R1=1+R1/R2,如已知R1和R2,即可求出变比值。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样鉴别变压器绕组绝缘劣化的程度?

运行年限较长的变压器,其绕组的绝缘可能老化。通常,观察绕组的颜色,测试其弹性、密度和机械强度,以及根据有无损伤等情况来判断绕组能否继续使用。一般根据经验把绕组的老化程度分为以下四级: 一级(绝缘良好)富有弹性,手按压下后绝缘暂时变形,手松开后恢复原状,绝缘不会被手指按裂,而且表面颜色较淡。 二级(绝缘合格)质地较硬,手按时不出现裂纹,颜色稍深。 三级(绝缘不可靠)绝缘有相当程度的老化,较坚硬,已变脆,用手指按压后出现较小的裂缝,而且颜色较深。此时若受条件所限,不能更新,则应进行浸漆处理,同时在运行中加强监视。

回帖成功

经验值 +10