土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 怎样鉴别变压器绕组绝缘劣化的程度?

怎样鉴别变压器绕组绝缘劣化的程度?

发布于:2008-01-13 17:14:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
运行年限较长的变压器,其绕组的绝缘可能老化。通常,观察绕组的颜色,测试其弹性、密度和机械强度,以及根据有无损伤等情况来判断绕组能否继续使用。一般根据经验把绕组的老化程度分为以下四级:

一级(绝缘良好)富有弹性,手按压下后绝缘暂时变形,手松开后恢复原状,绝缘不会被手指按裂,而且表面颜色较淡。

二级(绝缘合格)质地较硬,手按时不出现裂纹,颜色稍深。

三级(绝缘不可靠)绝缘有相当程度的老化,较坚硬,已变脆,用手指按压后出现较小的裂缝,而且颜色较深。此时若受条件所限,不能更新,则应进行浸漆处理,同时在运行中加强监视。

四级(绝缘劣化)老化严重的绝缘材料非常脆弱,用手按压后即龟裂,呈炭片状脱落,将其稍弯曲即裂断,而且颜色发黑。遇到这种情况,必须换上新的绕组,变压器才可继续运行。
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电变压器低压侧接线注意事项

配电变压器二次侧电流大,是一次侧的25倍,且配电变压器运行环境温度也较高,根据多次低压接线柱发热或烧损故障分析,主要原因是过流连接部位接触面积过小或接触不良。接触电阻大,该处发热量大于散热量,如此恶性循环导致接头烧毁,甚至使瓷套管小油封急剧老化出现漏油现象。这样,既增加了维护工作量,又增大了维护成本,更降低了供电承诺的可信度。 为较好地解决这个问题,在对配电变压器二次侧接线时应注意以下几点:一是选用合适的接线鼻,保证有足够大的过流截面;二是在过流连接件双面要有足够厚的铜垫片,保证不变形并有较大的接触面积,同时应配置弹簧垫,螺母要上紧;三是接线鼻接触面毛刺要彻底去掉,再用细砂纸打磨平整光洁、无异物;四是在接触面涂上导电膏,改善过流条件。

回帖成功

经验值 +10