高位水箱的容积怎么定

发布于:2005-01-14 17:33:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一栋十二层的综合楼,一至四层为商场,四层以上为客房,客房总共144套,我采用的是上行下给式由屋顶水箱供水,冷水箱的容积我是这样计算的,一套客房按二人计,生活用水量按250L/(人.d)计,加上消防用水量,水箱容积总共为90立方米这样屋顶的压力太大,请问各位专家这个问提怎么处理,热水箱的容积怎么计算急盼回音

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nt1040
    nt1040 沙发
    十二层综合楼应有水泵联动提升进水,按《建筑给水排水设计规范》3。7。5生活水箱容积按大于最大小时用水量的50%计。热水箱的容积用水量按150L/(人.d)计,考虑同时使用系数和加热方式。
    2005-01-19 12:40:19

    回复 举报
    赞同0
  • lushan1008
    lushan1008 板凳
    改用其他方式供水。
    比如变频
    2005-01-19 11:44:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷淋系统一定要用喷淋泵吗?

一商店只有两层设喷淋,层高4.5米,经计算系统所需压力为0.18MPa,市政管网可提供压力为0.25MPa,是否可以直接接市政管网?消防局认为不管怎样自动喷淋就必须设水泵。可我认为设喷淋泵的目的不就是提供足够压力吗,如果压力已经够了为什么还要设泵?