一商店只有两层设喷淋,层高4.5米,经计算系统所需压力为0.18MPa,市政管网可提供压力为0.25MPa,是否可以直接接市政管网?消防局认为不管怎样自动喷淋就必须设水泵。可我认为设喷淋泵的目的不就是提供足够压力吗,如果压力已经够了为什么还要设泵?

全部回答(10 )

  • netlimit
    你利用市政管网的话要求是双水源的吧!
    2007-07-25 09:38:25 来自 PC 评论 举报
  • 政委

    自动喷淋系统不一定要设泵,但楼上的计算肯定错。规范有数字可查的水力损失就有
    9.2.4 水泵扬程或系统入口的供水压力应按下式计算:
    H=Σh+P0+Z (9.2.4)
    式中 H —— 水泵扬程或系统入口的供水压力(MPa);
    Σh —— 管道沿程和局部水头损失的累计值(MPa),湿式报警阀取值0.04MPa或按检测数据确定、水流指示器取值0.02Mpa、雨淋阀取值0.07Mpa;
    楼上的压力至少应有9+5+6+(15)=35米,(15为粗略估计管网水力损失)
    2007-07-15 08:58:15 来自 PC 评论 举报