我现在遇到这样一个问题,一栋高90米的26层综合楼,13层以上为高区,13层以下为低区,在管路上区分了高低区,但在机房内高低区共用集分水器和循环水泵,造成低区压力过大,最低点的工作压力达到15Kgf,而空调末端及丝接管路怕承受不了这么高的压力,造成无法调试运行,请教高手们,有好的解决办法吗?

全部回答(14 )

  • erbaoer
    丝扣连接,16公斤,如果按要求施工,没问题。如果漏水,那就分区吧。还有什么解决方法呢?
    2008-01-26 01:50:26 来自 PC 评论 举报
  • cz_zzj
    我这儿的楼高85米,水泵扬程32米,实际运行地下室表压1。2MP多点
    2008-01-25 08:59:25 来自 PC 评论 举报