土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教:冷凝器与机组连接管长度及落差问题

请教:冷凝器与机组连接管长度及落差问题

发布于:2008-01-12 23:49:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
四十立方0_10度冷藏库.选用5匹谷轮半封机头.风冷冷凝器.主机与冷风机一体吊装于库顶.问题是库在室内.需把冷凝器装室外.而本楼没有位置可装.要用35米连接管爬高20米安装于楼上四层.请教同行们有谁试过吗?本来用水冷是很容易解决.可还是没有安装水塔的位置!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • jzy-890418
    jzy-890418 沙发
    在加大管径的同时,要根据实际情况在每隔5-6米的地方加一个回油弯,同时要对压缩机添加冷冻油,对系统添加制冷剂。
    2008-08-10 22:28:10

    回复 举报
    赞同0
  • 乱了
    乱了 板凳
    佩服:@ :D :o :P :$
    2008-08-08 15:33:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

氟系统进水

各位同行师傅! 请不吝指教! 我在处理九台组合水冷模块机时,有三台机组的的F漏了,每台机组有两台压缩机,如图中所示:蓝色部分所示机组正常运行,绿色部分所示机组用户未使用.出现问题的为红色部分所示3台机组.问题如下:1. 1#机组1号系统运行正常, 2号系统没氟;2. 2#机组3号系统没氟, 4号系统压缩机进水;3. 3#机组5号压缩机进水, 6号系统没氟;夏天运行还比较正常,由于自动补水箱的球阀坏,报过水温过低故障。冬天转制热工况时就报吸气压力过低故障。检查外部没有漏点,断定是冰水器漏,不知是由于何种原因造成漏氟的,还望各位多多指教?谢谢!QQ:53967541

回帖成功

经验值 +10