土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 关于CEDI问题的求救

关于CEDI问题的求救

发布于:2008-01-10 19:57:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
EDI纯水出水量下降,用酸洗洗后水量可以上升到25吨,但是运行一个小时之后水量就降到20吨了,而且水质也下降.设计是25吨的.前面是海德能的UF+活性炭+2RO.不知道是什么原因,希望有高手能帮忙回复一下,万分感激

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • baileywby
    baileywby 沙发
    药洗步骤:盐+酸+碱+盐,然后再生,从供应商那儿学来的,好像比较有道理。
    2008-05-11 11:09:11

    回复 举报
    赞同0
  • baileywby
    baileywby 板凳
    一般2级RO+EDI的工艺还是比较可靠的,基本不存在硬度和PH的问题(当然我相信大家在设计2级RO时都会加碱的),硬度堵塞的机率性很小或发生的时间需要很长。
    2008-05-11 11:07:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

!!求助!!加药箱为何出现这种状况??

反渗透前的阻垢剂加药装置中出现絮凝状物质,请教各位高手原因??谢谢!

回帖成功

经验值 +10