EDI纯水出水量下降,用酸洗洗后水量可以上升到25吨,但是运行一个小时之后水量就降到20吨了,而且水质也下降.设计是25吨的.前面是海德能的UF+活性炭+2RO.不知道是什么原因,希望有高手能帮忙回复一下,万分感激

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • baileywby
    baileywby 沙发
    药洗步骤:盐+酸+碱+盐,然后再生,从供应商那儿学来的,好像比较有道理。
    2008-05-11 11:09:11

    回复 举报
    赞同0
  • baileywby
    baileywby 板凳
    一般2级RO+EDI的工艺还是比较可靠的,基本不存在硬度和PH的问题(当然我相信大家在设计2级RO时都会加碱的),硬度堵塞的机率性很小或发生的时间需要很长。
    2008-05-11 11:07:11