土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ VRV变容量系统的控制原理

VRV变容量系统的控制原理

发布于:2008-01-10 17:44:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
VRV变容量系统的控制原理
1) 整体控制思想
见下面文件


2) 关键控制逻辑描述
a. 能力输出控制逻辑
室外机控制器运用PI控制算法,根据室内外环境温度和用户设定的温度来决定每一个室内机的容量需求百分数。每一个室内机的实际容量(单位是kW)需求是它的额定容量乘容量需求百分数。通过这种方式的控制达到0.5℃的高精度温度调节。整机的能力增长按照一定幅度每个机组周期增加一次,增加的幅度是由实验数据确认,确保每次能力的增长不会带来系统压力的过分波动,引起不必要的保护。整机的能力增长是以先数码后定频的模式增长的,数码满负荷后才允许定频压缩机开启。整机的能力可以根据环境温度和室内负荷变化,但机组仍然可以很好的解决的定频压缩机反复起停的现象。

b. 化霜逻辑
按照室外环境温度划分区间,对进入化霜的条件进行限制,以满足不同环境下进入化霜的最佳时期。室外环境温度≥-5℃,通过室外冷凝器化霜感温包的温度实测值进行判断,随着外环境温度的变化满足动态的化霜感温包化霜条件进入值,即:当环境温在-5℃以上时,环境温度越低则进入化霜条件要求的化霜感温包的值也就越低。当室外环境温度低于-5℃时机组保持定时化霜状态。
c. EXV 控制逻辑
EXV的控制主要来自于对机组换热器的过热度或过冷度的控制。下面解释一下制冷运行
时室内机的Exv控制思路和过程。
首先定义:eXV开度变化量=实际过热度-目标过热度
实际过热度=(室内机盘管总出口温度-室内机盘管支路入口温度)而目标过热度则是根据系统容量需求比用PI算法确定的,下面举例说明其控制思路。
假设机组目前正在运行制冷工况,目标过热度为2℃,室内机盘管总出口温度为12℃,
室内机盘管支路入口温度为8℃,那么根据判断,实际过热度为12-8℃=4℃>2℃,因此认为该内机此时的流量偏小,那么应该相应的加开EXV 的步数,这个步数就是开度变化量=实际过热度-目标过热度,即:(12-8)-2℃=2步
d. 防冷风控制逻辑
防冷风:为了预热室内机盘管,室内机风机延时一段时间再开。室内机开后,只有当室内机盘管出口温度达到一定的温度,比如说37℃或室内机开机一定时间后(这个时间通常是几分钟),室外机控制器才会命令室内机开风机。这样设置可以防止在制热初期空调吹出冷风。
e. 回油逻辑
回油是大型多联机组中非常重要的内容,当机组在长时间低负荷运行后,由于动力不足以将室内侧换热器及其管路中的油带回压缩机,因此久而久之容易造成压缩机的缺油运行,回油循环就是用来解决这个问题的。
回油循环就是以一定且较多负荷能力输出的制冷循环,一般维持几分钟的时间,期间室内机可能出现凝露结霜等现象,但回油结束后该现象就可以消除。回油循环是一种周期性的动作,时间通过回油时间累计器进行累计,该累计器只累计低负荷运行的时间,如果中间出现过满负荷或压缩机全开的运行状态,该累计时间就会清零重计,即:从开机起每隔一定时间进行一次回油。

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救!这样冷负荷要重算么?

隔壁做风的请长假,头竟要我这个做水的来做风,真是要疯了!求大家帮帮我吧!! 事情是这样的,本来是是有新风和VRV系统送风的,冷负荷已经算好了,但现在只用VRV系统了,不要新风了,这样冷负荷要不要重算?还有就是不要新风违不违反规定?  还有,新增了一个厕所,这个厕所离原有的排风管的立管较远,排风还能接过去排么?

回帖成功

经验值 +10