土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 让人头痛的空压机引起配电柜越级跳闸

让人头痛的空压机引起配电柜越级跳闸

发布于:2005-01-13 16:18:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这里有一空气压缩机,55KW,380V,采用星-三角起动。配电柜的开关为上海精益电气厂的产品,主开关为万能开关DW15-630H,整定电流400A,压缩机对应的为塑壳DZ20-225/380,整定电流200A。总是在停机一天后再次起动时总是在星-三角转换时引起越级跳闸,总闸跳而闸不跳,厂家也多次来处理,但找不到原因。请教各位高手是何原因,如何解决?

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • sharpfeng8014
    sharpfeng8014 沙发
    会不会是在Y-△转换的瞬间,由于负载功率突然增大,导致配电线路电压突然降低
    导致DW15-630H的欠压脱扣器动作导致跳闸;
    还有就是问题可能出在控制Y-△切换的接触器上?
    建议延长从星接(触器)断→到角(触器)接通的时间,以减小转换时的冲击电流
    :L
    2008-10-14 14:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • tigercowlc
    tigercowlc 板凳
    将万能断路器的短延时脱扣时间整定值调到最大值,就OK了!
    2007-08-07 15:25:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于配电箱尺寸问题

请问各位高手,一个初级问题,配电箱尺寸怎么确定,图集反映的尺寸似乎不准。

回帖成功

经验值 +10