土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电箱尺寸问题

关于配电箱尺寸问题

发布于:2005-01-13 13:26:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位高手,一个初级问题,配电箱尺寸怎么确定,图集反映的尺寸似乎不准。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • chencg-168
    chencg-168 沙发
    最近投标遇到配电箱型号XLR-30不知是什么尺寸?图纸标注XLR-20的尺寸是800×800×400,XLR-30配电箱内装配上海人民电器的RMC1-63C 32A一只,16A两只,10A三只RMC1L-2P/C16一只,RMK-6两只,热继电器T6两只,请问应选用什么尺寸的配电箱。谢谢告知!
    2007-07-07 09:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • abcdefgchenren
    不是乱,是很多东西是要根据实际情况定,我认为配电箱关键是要保证安装好进出线就OK,还有我们设计人员如果不太明白这个开关的型号和尺寸最好不要标注箱体的尺寸,以免出笑话,而且成套厂家也不一定按你标注的尺寸做。
    2005-01-13 15:04:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆选择问题

请教各位,我是新手 情况是这样的,从低压配电房的出线开关为(630A)拉电缆到分户配电箱开关也为(630A)埋地敷设(实际计算考虑为空气中敷设),我拉两根YJV22-3*185+2*95电缆并联过去但我们老大说不够(查了相关的数据单根载流量为420A),请各们帮我计算一下,看是不是小了,还有在选择电缆时要注意一些什么问题,多谢

回帖成功

经验值 +10