土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆选择问题

电缆选择问题

发布于:2005-01-13 11:52:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位,我是新手
情况是这样的,从低压配电房的出线开关为(630A)拉电缆到分户配电箱开关也为(630A)埋地敷设(实际计算考虑为空气中敷设),我拉两根YJV22-3*185+2*95电缆并联过去但我们老大说不够(查了相关的数据单根载流量为420A),请各们帮我计算一下,看是不是小了,还有在选择电缆时要注意一些什么问题,多谢

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyijunyijun
    liuyijunyijun 沙发
    用户: 计算结果: 截面 S = 185 平方
    弯曲半径 R = 1020 mm 电缆重量 W = 6896 kg/km
    计算功率 Pjs = 100 kw 计算电流 Ijs = 217.06A
    功率因素 Cos = 0.70 相位 : 三相 校正系数 = 0.70

    1:按线路压降选择时,截面 S = 50 平方 满足
    计算电压降 U% = 2.988 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
    U%= (0.3509x0.70+0.0790x1)x217.06x100x1.732/380*10

    2:按灵敏度选择时,截面 S = 120 平方 满足
    线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
    302.1m = 220V/(0.6174x1.3x250Ax10) > 100.0m
    注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。

    3:按整定电流选择时,截面 S = 185 平方 满足
    A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
    294.00 A=420.00Ax0.70x25.00/25
    B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
    294.00A/1.1=267.27A>250A
    2005-01-27 16:34:27

    回复 举报
    赞同0
  • alpha_cheung
    alpha_cheung 板凳
    两根并联的时候,不是还要乘上一个什么0.7的系数吗?
    2005-01-27 16:30:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

再次请教,电缆的选择(急)

请问循环水泵的功率分别为4KW/380V,5.5KW/380V,7.5KW/380V,11KW/380V,15KW/380V,22KW/380V,应该如何分别选择连接到电控柜的VV电缆的型号(是几个mm*2的线),以及保护钢管的管径?谢谢

回帖成功

经验值 +10