请问循环水泵的功率分别为4KW/380V,5.5KW/380V,7.5KW/380V,11KW/380V,15KW/380V,22KW/380V,应该如何分别选择连接到电控柜的VV电缆的型号(是几个mm*2的线),以及保护钢管的管径?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
liuyijunyijun
沙发
用户: 计算结果: 截面 S = 185 平方
2005-01-27 16:34:27
赞同0
-
alpha_cheung
板凳
两根并联的时候,不是还要乘上一个什么0.7的系数吗?
2005-01-27 16:30:27
赞同0
加载更多弯曲半径 R = 1020 mm 电缆重量 W = 6896 kg/km
计算功率 Pjs = 100 kw 计算电流 Ijs = 217.06A
功率因素 Cos = 0.70 相位 : 三相 校正系数 = 0.70
1:按线路压降选择时,截面 S = 50 平方 满足
计算电压降 U% = 2.988 % < 线路允许电压降 = 4.00 %
U%= (0.3509x0.70+0.0790x1)x217.06x100x1.732/380*10
2:按灵敏度选择时,截面 S = 120 平方 满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
302.1m = 220V/(0.6174x1.3x250Ax10) > 100.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 185 平方 满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
294.00 A=420.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
294.00A/1.1=267.27A>250A