一层和二层是商业网点,三~五层是住宅商业网点部分设简易消火栓,由市政管网直接供水,住宅部分没有设消火栓。图纸审查意见:1.设置临时高压的消防给水系统应设水箱2.设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设消火栓3.室内消火栓的布置应保证有两支水枪同时到达室内的任何部位 问题: 1.市政水压0.3MPa,满足一层和二层商业网点的消防水压,为何还要设水箱? 2.住宅还要设消火栓? 3.商业网点部分一层和二层都是单栓,但都能互相保护到,为何还不够?难道每层都要设两个消火栓?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句根据建筑设计防火规范8.4.2耐火等级为一、二级的丁、戊类 且可燃物较少 的厂房和库房可以不设室内消防给水
可燃物较少这个看你怎么定义啦
回复 举报
拜托规范向下看好不,本工程耐火二级丁类,要想不设必须说明可燃物较少或者用途,这也满足的话只设灭火器没什么问题,做过类似工程,审图都通过了
回复 举报