土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 工业厂房不设室内消防能通过吗?

工业厂房不设室内消防能通过吗?

发布于:2008-01-09 12:07:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一钢结构工业厂房,3连跨(24米+27米+24米)×147米(长)×14米(高)=154350立方。依据建施图设计说明,该厂房耐火等级为二级、火灾危险性分类为丁类。建设方为降低造价,希望不设室内消防。《规范》第8.4.2条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房,可以不设室内消防给水。
请教各位老师,该厂房依据第8.4.2条规定不设室内消防给水,审图时能通过吗???

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • jiaxin020222
    jiaxin020222 沙发
    以前做过一个钢结构的轧钢厂,体积还没有这么大,就2跨30米,但是施工图上照样有室内消火栓
    根据建筑设计防火规范8.4.2耐火等级为一、二级的丁、戊类 且可燃物较少 的厂房和库房可以不设室内消防给水
    可燃物较少这个看你怎么定义啦
    2008-01-15 10:35:15

    回复 举报
    赞同0
  • wjhruyi
    wjhruyi 板凳

    拜托规范向下看好不,本工程耐火二级丁类,要想不设必须说明可燃物较少或者用途,这也满足的话只设灭火器没什么问题,做过类似工程,审图都通过了
    2008-01-15 08:35:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商住楼的消防问题

一层和二层是商业网点,三~五层是住宅商业网点部分设简易消火栓,由市政管网直接供水,住宅部分没有设消火栓。图纸审查意见:1.设置临时高压的消防给水系统应设水箱2.设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设消火栓3.室内消火栓的布置应保证有两支水枪同时到达室内的任何部位 问题: 1.市政水压0.3MPa,满足一层和二层商业网点的消防水压,为何还要设水箱? 2.住宅还要设消火栓? 3.商业网点部分一层和二层都是单栓,但都能互相保护到,为何还不够?难道每层都要设两个消火栓?