小弟菜菜鸟,刚接触保护这方面内容。以前搞保护的前辈走了,就留下了一份定值,但我跟书上对不上号,特来求教各位哥哥姐姐帮忙。
设备名称 相序 启动 返回 系数 整定 延时 速断 变比
东1#进线 A 5.1 4.7 92 5.5 1.5 6.5 80
C 5.2 4.8 92 5.5 1.5 6.5 80
1250变压器 A 4.7 4.1 87 5 5 10 40
C 4.6 4.3 93 5 5 10 40
1600kw电机 A 4.7 4.3 91 5 8 10 60
C 4.7 4.3 91 5 8 10 60
请问各位哥哥姐姐,上面的启动啊 返回啊什么的是什么意思?下面的数值是什么意思,时间?电流定值?
希望各位不吝赐教。感激不劲。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • rp2006
    rp2006 沙发
    二楼的解释非常到位,又学到了不少东西!
    2008-11-14 21:03:14

    回复 举报
    赞同0
  • bobo04
    bobo04 板凳
    支持,对于电气方面的知识有多了解了一些..................
    2008-01-09 19:48:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

调度遥控开关只有一台不能成功,而后台遥控则正常

我出差时遇到的问题35kV变电站,10kV开关用中间继电器的常闭接点串入开关合闸回路,中间继电器的线圈串入未储能接点,这样在开关未储能的情况下合闸回路是断开的,不能合闸。开关的保护装置通过通讯管理机转发调度及后台(调度和后台为同时转发,规约部颁CDT)。在试验调度遥控时,除10kV212开关外10kV所有的开关都正常分合,遥控212开关时,发生中间继电器拉弧现象,接点烧坏,开关不能合闸,并且发生开关合闸-储能释放-储能完成-开关合闸-储能释放-储能完成……的情况,只有断开储能电源后开关才不再动作。