菜鸟求助,空调闭式水系统试压问题
菜鸟求助,空调闭式水系统试压问题
各位大哥大姐,帮帮忙了!
一个800平方米左右的空间,有很多房间,使用42台风盘末端,用同程模式,位置在2楼,距楼顶机房有15米的高差,使用4KW扬程30米的循环泵,请问要试压到多少的压力才好?
我试到0.4~0.5MPa系统就不行了,开始漏水。是不是不能试这么大?
发布于
2008-01-08 09:39:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
28liangyin
赞同
2008-01-09 13:23:09
来自 PC
评论
举报
wolker
这么小的系统循环泵要30mH2O吗?
漏水不多,说明正常,落水严重说明管路接头处没有处理好。
通风空调验收规范:
9.2.3 管道系统安装完毕,外观检查合格后,应按设计要求进行水压试验。当设计无规定时,应符合下列规定:
1 冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0Mpa时,为1.5倍工作压力,但最低部小于0.6Mpa;当工作压力大于1.0Mpa,为工作压力加0.5Mpa。