土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教医院手术室电气设计~~~

请教医院手术室电气设计~~~

发布于:2008-01-07 16:44:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在做个乡镇医院,对于手术室设计还不太清楚。请指教“
1、插座回路是否要设置隔离变压器和绝缘监察设备。
2、插座是否需要专用医院插座(用普通插座可行?)。
3、是用插座箱还是用单个插座(经验)
4、如果要设置隔离变压器和绝缘监察设备,那插座要专门设个PZ30箱不?
  • x544386911
    x544386911 沙发
    1不需要
    2要专用的插座箱
    4不用
    从你的来看,你们哪是个乡镇医院,一般不做高级别的手术吧!哪就不用隔离变压器都可以。
    2008-06-25 12:53:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电容如何补偿?

我想请教各位两个问题? 1.我做的一个工程要选电容器,现在负荷的功率因数有的是0.8,有的是0.9,有的是0.7,现在要补偿到0.92,是不是功率因数取0.8的所有计算负荷之和*0.266(从0.8补偿到0.9的无功功率补偿,查表得的),然后同样算0.7的,再算0.9的,然后把这些值都加起来求得总共要补偿的无功功率呢? 2.我计算的备用电源为270KW,功率因数按0.8考虑,我选的柴油发电机(备用电源)为300KW,我选了发电机总出线开关为600A,是不是不合理啊?而300KW发电机的额定功率为541.3A,选600A的总出线开关可以不?

回帖成功

经验值 +10