土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容如何补偿?

电容如何补偿?

发布于:2008-01-07 16:36:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想请教各位两个问题?
1.我做的一个工程要选电容器,现在负荷的功率因数有的是0.8,有的是0.9,有的是0.7,现在要补偿到0.92,是不是功率因数取0.8的所有计算负荷之和*0.266(从0.8补偿到0.9的无功功率补偿,查表得的),然后同样算0.7的,再算0.9的,然后把这些值都加起来求得总共要补偿的无功功率呢?
2.我计算的备用电源为270KW,功率因数按0.8考虑,我选的柴油发电机(备用电源)为300KW,我选了发电机总出线开关为600A,是不是不合理啊?而300KW发电机的额定功率为541.3A,选600A的总出线开关可以不?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yueluoshuang
    yueluoshuang 沙发
    谢谢楼上的指导!
    不过第1点我还是没看懂,按无功需求最大量取具体是指?希望你能给我说详细些,谢谢!
    2008-01-07 22:53:07

    回复 举报
    赞同0
  • godbb
    godbb 板凳
    1。按无功需求最大量取吧
    2.可以选600A,质量要好些的
    2008-01-07 19:11:07

    回复 举报
    赞同0