大家来看看有问题吗?
大家来看看有问题吗?
一个排烟系统,铁皮风管500X500,直的,一个弯都没有,也没有变径.全长7米.
风机前后各有一个排烟防火阀,风管出口有一个止回阀.风机入口处有一电动阀.
选风机风量7000立方米/H.全压213Pa,审图的人说风机风压偏小了.大家评评看他说得对不对?
(补充:这是地铁车站里的制冷机房排烟系统.混凝土风道水平25米,竖向15米)
发布于
2008-01-07 11:55:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
zhangxh-2000
楼主选的风压,勉强够铁皮风管段的阻力(最好全压选250Pa),但是还有混凝土风道水平25米竖向15米,这阻力可就大了,不知道是否有其他风机负担其阻力,若没有,还要计算混凝土风道的风阻。假设混凝土风道也是500*500,风机全压还要再增加170Pa。
2008-11-10 09:45:10
来自 PC
评论
举报
f_jg2003
最后的结果还是好多阀门等局部阻力查不到,局部阻力取5也没有看出是哪儿来的。混凝土风道有没有在系统内?
2008-06-19 15:26:19
来自 PC
评论
举报