供配电技术
返回版块97.87 万条内容 · 2135 人订阅
阅读下一篇
紧急求助?关于GCS开关柜小弟在做一个工程,用的是GCS的柜子,想请教如下问题:1.每个出线柜需要加一个总的计量表,即单独社一个进线开关加表计用来计量本柜的负荷状况,这种做法是否可行?CM1-225M,CM1-400M均需要多大的抽屉?2.电动机出现回路一般需要多大的抽屉,是不是无论多大的电动机都需要一个模数(一个160mm高的抽屉)?3.CM1-800及CM1-630的开关均需要多大的抽屉,1000宽X800深的柜子800A及630A的开关可以装几个?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句别怕,这种项目是很有代表性的一类项目,属于民用项目入门后首要的经典、重点内容。
需要学习的重点包括:1.消防 2.配电计算 3.开关和线路选择及敷设方式 4.变电所
难点包括:1.两本防火规范 2.需要系数的选取(查技术措施或配电手册) 3.电缆载流量及其修正 4.变电所低压系统 5.等电位连接
回复 举报
开关大了,变电所就要用630A的开关,你要如何配电缆?都是成本阿!
回复 举报