土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 45KW消防泵启动问题?

45KW消防泵启动问题?

发布于:2008-01-04 19:15:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我处有一台45KW消防泵,启动后开启出口阀过程中,(该泵为自耦变压器降压启动),启动时电流达到电流表最大,几秒后降为1/3处,又短时出现电流过大,热继电器起跳,又恢复正常,正常和事故指示灯切换,控制回路又恢复正常,电流稳定,该过程出口水压波动大,阀门全开后,压力稳定,电机运行正常,请问各位可以分析分析是什么原因?机械问题还是电气问题?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

UPS供电回路中谐波对负载空开的影响

一台梅兰日兰100KVA UPS用于DCS控制系统工作电源以及部分重要用电设备的电源,UPS供电为三相380v,输出为单相220v,ups通过一供电配电柜给下级负载供电,每路负载设独立空开。前不久发生一起事故,ups所带负载中有两台设备的空开跳断,同时相应用电负载机柜中的空开也跳断,另外有三台仪表中电源部分的保险丝烧断。现场处理情况:更换烧坏保险丝;送跳断的空开,系统一切正常。后对UPS检查,发现有故障记录“UPS 因过载停机,请检查负荷量”。调出UPS中的事件记录,发现确实存在UPS的过载和自动旁路的动作发生。检查UPS的供电输出,正常工作电流在95-115A之间波动,但供电的功率因数较大,达到大约5.0,即实际峰值电流可达到500A左右。厂家技术人员讲有可能现场存在短路,加上谐波的影响造成事故。因事故处理中未发现存在明显的故障点或短路点,故不知事故发生的原因,很担心以后还会发生类似事故。

回帖成功

经验值 +10