发布于:2008-01-04 17:05:04
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一台梅兰日兰100KVA UPS用于DCS控制系统工作电源以及部分重要用电设备的电源,UPS供电为三相380v,输出为单相220v,ups通过一供电配电柜给下级负载供电,每路负载设独立空开。前不久发生一起事故,ups所带负载中有两台设备的空开跳断,同时相应用电负载机柜中的空开也跳断,另外有三台仪表中电源部分的保险丝烧断。现场处理情况:更换烧坏保险丝;送跳断的空开,系统一切正常。后对UPS检查,发现有故障记录“UPS 因过载停机,请检查负荷量”。调出UPS中的事件记录,发现确实存在UPS的过载和自动旁路的动作发生。检查UPS的供电输出,正常工作电流在95-115A之间波动,但供电的功率因数较大,达到大约5.0,即实际峰值电流可达到500A左右。厂家技术人员讲有可能现场存在短路,加上谐波的影响造成事故。因事故处理中未发现存在明显的故障点或短路点,故不知事故发生的原因,很担心以后还会发生类似事故。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳可以看看: http://msnzxg.blog.163.com/
如需帮助请电话联系:13891439552 赵旭光
回复 举报