柜式空调插座是否要用带漏电的开关??
柜式空调插座是否要用带漏电的开关??
柜式空调插座安装高度与二三插的安装高度一样,为了安全,此插座的开关是否也要带漏电。我找不到相关的资料说明,审图也没有硬性的规定。希望大家能就此谈谈各自的看法。谢谢!!
发布于
2008-01-04 16:54:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
meihan0601
我也有这样的疑问,现在学习了,谢谢!
2010-04-26 11:42:26
来自 PC
评论
举报
magyxie-09
<<住宅设计规范>>GB 50096-1999 2003年版
6.5.2条第4小条
除空调插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置
楼主的问题是特例,看看它的条文解释就知道了,插座安装较高,不是给手握式电器使用的,可以不用漏电,
楼主问的情况是要加漏电保护.
像现在,装与不装审图都没提,所以,有些就装了,而有些都没装.太模糊...
2008-01-07 14:31:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
magyxie-09
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
6
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
6.5.2条第4小条
除空调插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置
楼主的问题是特例,看看它的条文解释就知道了,插座安装较高,不是给手握式电器使用的,可以不用漏电,
楼主问的情况是要加漏电保护.
像现在,装与不装审图都没提,所以,有些就装了,而有些都没装.太模糊...