土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为什么我公司两台变压器不能并列运行?

为什么我公司两台变压器不能并列运行?

发布于:2008-01-04 13:50:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司两条生产线,每条线上两台变压器,两台变压器型号:S11-M.R-2000/10,接线组别:Dyn11,额定电压:10KV/400V,容量2000KVA,生产厂家:鲁能瑞华,电源及供电方式:由我公司变电站内同一台主变低压侧出线回路经10KV电缆引至两变压器高压侧。
测量两变压器低压侧母线同相电压差:A-A 245V; B-B 0V; C-C 245V;
将一变压器高压侧进线电缆AC两相调换后:A-A 245V; B-B 245V; C-C 245V;后A、B、C三相多次交换,均不能并列。
另一条生产线两台变压器情况同上。
求高手帮忙分析原因:为什么我公司两台变压器不能并列运行?
注:245V是我公司停机时相电压值。

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • zjgzhujin
    zjgzhujin 沙发
    chym0822 发表于 2008-1-9 20:36 测量两变压器低压侧母线同相电压差:A-A 245V; B-B 0V; C-C 245V;谁解释一下这组数据可以画图用三角函数计算的:$
    2015-09-25 14:38:25

    回复 举报
    赞同0
  • 巨人电气
    巨人电气 板凳
    确实是这样!
    2013-09-04 14:05:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人请教问题(变压器方面的)

在变压器一次侧加入电流,二次短接.变压器变比为220KV/20KV 容量760MVA 短路电压Ud=10% 当试验时在变压器一次侧加入三相380V电压.计算低压侧电流为多少?高压侧电流为多少?谢谢了 希望不要用速算公式解答

回帖成功

经验值 +10