土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教角形接线PT断线检测方法(接线方式如图)

请教角形接线PT断线检测方法(接线方式如图)

发布于:2008-01-04 13:27:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
接线方式如图所示:
想在此方式下对于如图所示的B相断线时,判断出PT断线,应该怎么判别呀?
我自己是这么实现的,因为如图所示B相断线时,假定两个互感器的阻抗相等,那么这时测量到的Uab和Ucb应该是幅值相等,方向相反。所以矢量和则为0,矢量差为Uac.所以就按照矢量和小于一定值,而矢量差大于一定值,且大于Uab和Uca来实现判别的。这样实现由于假定两个互感器的阻抗相等,所以有相当的误差,造成可能判别不出来。不知道还有没有更好的办法?
谢谢指教!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cnw1982
    cnw1982 沙发
    大哥,用QQ截图啊
    2008-01-08 17:35:08

    回复 举报
    赞同0
  • srz1play
    srz1play 板凳
    接线方式如下图:
    2008-01-04 13:31:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

角度问题

前几天,参与投运一条线路,是从另一个同电压等级变电站过来的,带上负荷后,测量其电压和电流的相位关系,受电端电流滞后电压16度,这样极性才正确,那天,我们测的是160度,结论说极性反了,实在是不明白,请教为什么是16度啊?还有这个极性有什么决定?十分感谢!

回帖成功

经验值 +10