在变压器一次侧加入电流,二次短接.变压器变比为220KV/20KV 容量760MVA 短路电压Ud=10% 当试验时在变压器一次侧加入三相380V电压.计算低压侧电流为多少?高压侧电流为多少?
谢谢了 希望不要用速算公式解答
  • jian_72
    jian_72 沙发
    该变压器联结组别是Ynd11吧?

    按此条件,则当一次输入380V,二次短路时,一次侧电流为19.9A,二次相电流126.3A。

    都是一些很简单的公式,往上写却有点烦。

    如有不同,还请指教,呵
    2008-01-04 12:07:04