土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电容器串联电抗器后端电压升高问题

电容器串联电抗器后端电压升高问题

发布于:2008-01-04 11:23:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教下各位高手,系统380V,无功补偿,串联电抗器,电抗率7%,请问下电容器额定电压应该选多少?(图纸上要求480V)
在请问下 电容器组每相的串联段数 是什么意思?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • yizhiyuan66
    yizhiyuan66 沙发
    电抗器电压采用440v 电容器采用480电压是正常配置 一般国外品牌都这么匹配,目的是放置电抗器抬升电容的的端电压以至于造成电容器击穿,但是记住电容器的输出容量一定是要在400v电压下的输出容量!
    2013-03-11 14:33:11

    回复 举报
    赞同0
  • xzz1975
    xzz1975 板凳
    学习了,谢谢了
    2012-06-06 00:03:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。