土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教需用系数问题~~~~~~~

请教需用系数问题~~~~~~~

发布于:2008-01-04 09:21:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做办公楼设计的时候,需用系数不知道取多少,往往层箱取0.9或1,有什么标准不?怎么计算啊?我怕需用系数选小了,空调集中开的时候小了~~~~选太大了又觉得浪费~~~~~~~~~请指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • clmhf
    clmhf 沙发
    查《建筑照明设计手册》,那里说的比较详细
    2008-01-06 21:40:06

    回复 举报
    赞同0
  • frank_36
    frank_36 板凳
    对办公,好像没有什么标准,我没有查到
    对住宅,倒是有!
    末端可以取大一点,要算入变压器容量,可以减小一些
    2008-01-06 21:05:06

    回复 举报
    赞同0