土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机带全部负荷的设计

发电机带全部负荷的设计

发布于:2008-01-04 09:11:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两个主系统图,请大家、版主指教,对与不对,急用啊!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • demon_flash
    demon_flash 沙发
    谢谢!!!!!我修改了,将发电机进线放在补偿柜之后。

    wgp7804,对于我们这些新手,你的帮助令我十分感动
    2008-01-04 15:17:04

    回复 举报
    赞同0
  • wgp7804
    wgp7804 板凳
    建议选用后一个图纸,原因:发电机可以单独的与市电隔离开。如果是最近设计的,建议增加地线母派。将电容补偿柜放在低压配电柜的末端。
    2008-01-04 13:22:04

    回复 举报
    赞同0