土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 七氟丙烷气体灭火系统工程施工方案

七氟丙烷气体灭火系统工程施工方案

发布于:2008-01-02 20:41:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

一、 火灾自动报警及气体灭火控制系统
1. 电气管路安装
电线管安装应符合国家标准<<电气安装导管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<电气安装用导管的技术要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的规定,符合《紧定式镀锌电线钢导管电线管路施工及验收规范》、《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》要求。
2. 布线
(1).管内或线槽布线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行;穿线前应将管内或线槽内的积水和杂物清除干净。
(2).不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路应分别布设管路或线槽,不能共行。
(3).不同防火分区的防火线路应分管路敷设。
(4).系统传输线路应分类选择不同颜色的绝缘导线,中途不得更换颜色,在接线端子压线时必须标记线号。
(5).导线在管内或线槽内不应有接头,应在接线盒内连接;导线连接时必须可靠压接或焊接,焊接时不得使用腐蚀性的助焊剂;每回路导线对地绝缘电阻不应小于20MΩ(使用500V兆欧表测量)。
3. 探测器、模块及消防按钮等终端设备安装
(1). 终端设备安装时导线预留量应不小于15cm,安装位置及高度应满足设计和施工规范要求,并兼顾协调和美观;设备安装必须牢固;预埋盒出口宜封堵,采取防尘、防潮、防腐措施。
(2).点型探测器安装应符合下列规定:
① 探测器距墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m,;
② 探测器周围0.5m内不应有遮挡物;
③ 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;
④ 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m; 感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距墙的距离不应大于探测器的安装间距的一半。
⑤ 探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45。。
⑥ 探测器安装时确认灯应面向便于观察的主要入口方向;探测器应在即将调试时安装,并上好防尘罩,正式运行时再拆下防尘罩。
4. 端子箱安装
(1).端子箱安装高度和位置应根据设计图纸要求确定,固定应牢固,管路进箱处要带好护口,分别引入干线和支线。
(2).导线应预留50cm余量,绑扎成束,分别设置在端子板两侧,左侧为从控制中心引来的干线,右侧为引至本层设备支线;接线时应先压接干线,后压接支线。
(3).端子箱内各回路线缆应排列整齐,线号清楚。
5. 火灾报警控制器安装
(1). 火灾报警控制器壁挂安装时,其底边距地面高度不应小于1.5m,落地安装时,其底宜高出地坪0.1-0.2m。
(2). 火灾报警控制器安装位置应满足设计图纸和设计规范要求,布局合理,便于维修。
(3). 火灾报警控制器应安装牢固,不得倾斜。控制器的主电源应直接与消防电源连接,并有明显标志;控制器接地应牢固,并有明显标志。采用专用接地装置时,接地电阻不应大于4Ω;采用共用接地装置时,接地电阻不应大于1Ω。
(4). 火灾报警控制器内配线应整齐、牢固,绑扎成束,避免交叉。
(5). 导线应留有不小于20cm的余量,端子板的每个接线端接线不得超过两根。
(6).所有导线端部均应标明编号,编号字迹清晰,不易褪色,并与图纸一致。
6. 消防控制设备接线调试
(1). 消防控制设备接线应在控制设备自身调试完毕后根据设备接线图进行,必要时应由设备厂家技术人员协助进行。
(2). 消防控制设备外接导线采用金属软管作护套时,其长度不宜大于1m,并应采用管卡固定牢固,金属软管两端应与设备接线盒(箱)采用锁母固定,并作好接地。
(3). 消防控制设备盘(柜)内不同电压等级、不同类别的端子应分开,并有明显标志。
7. 隐蔽工程验收和系统调试
(1). 吊顶内管线和接地装置施工完毕后,应及时报请建设单位和监理部门进行验收,验收合格后方可进行下一工序施工.
(2). 火灾自动报警系统调试应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任。
(3). 系统调试应在对各火灾报警装置和消防控制设备逐个单机通电检验正常后方可进行。
(4). 火灾自动报警系统应在连续运行120h无故障后,填写调试报告。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • dsaf620
    dsaf620 沙发
    非常感谢无私奉献的精神,我们大家都应该向楼主学习吧!有点遗憾的是方案草图没有。。。
    2010-10-06 16:18:06

    回复 举报
    赞同0
  • kimiraven
    kimiraven 板凳
    气体灭火 我们都是叫外面的人做:Q ,
    想学,没人教:'(
    2010-03-29 11:43:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教:替换消防水箱的稳压系统的问题。急,谢谢!

有没有把18t的消防水箱用3个有效容积为6t的消防气压罐+稳压水泵替代的做法?如果可以那么3个气压罐之间会不会相互间产生不利影响,消防控制如何进行呢,还是只要并联就行了?有没有工程实例呢?原来采用的18t的气体置换式的稳压系统建设单位不想用(原因复杂)。谢谢,知道这种特殊问题的前辈介绍下。

回帖成功

经验值 +10