现有个工程想按如下设计:有些疑惑,想请教大家
1。该工程地下水位在地面下1米左右。
1、一层地下室为6级人防兼车库
2、地面为8层框架结构
3、基础形式采用柱下独立承台桩基,底板采用带肋筏板,底板反力由板传至基础梁,基础梁传至承台。
4、桩基是否需要抗拔承载力验算。
5、外围护砼墙下采用基础梁可否。
6。在93版的人防规范49页的注2的水浮力和水压力有何区别,底板不就只有水浮力吗?对底板而言,浮力不就是压力?我都糊涂了。
7。人防规范所指桩基是否包括独立承台桩基。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • a-beiji
    a-beiji 沙发
    1.水浮力等于物体-地下室排开水的体积
    2.当水位标高在顶板之下时,水浮力等于=10*(底板标高-水位标高)
    3.当水位标高在顶板之上时,水浮力等于=10*(底板标高-顶板标高)
    2006-04-01 22:02:01

    回复 举报
    赞同0
  • rfgcsj
    rfgcsj 板凳
    1、先要计算建筑物自重G和浮力W,当G大于W时可不需要抗拔承载力验算
    2、外围护砼墙下可采用基础梁,但要满足砼墙与梁钢筋的构造要求,用PKPM计算基梁时,配筋应按反向取。
    3、水浮力在当G小于W时考虑,水压力指对底板、侧墙等构件产生的荷载。
    4、人防规范所指桩基应包括独立承台桩基
    2005-02-02 22:46:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 377 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何算地下室底板厚度及配筋

我现在做个工程有一层地下室的,建筑总共高24m,用TBSA,因没做过地下室,不太清楚,所以想请教一下:1.TBSA建模时是否要将地下室也建在里面,如果不建的话,柱底内力是否要加大?算加大内力时是否要减去水的浮力?是否要加地下室抗侧力?2.地下室底板厚度取多少?其配筋及厚度有没有规范要求?3.地下室侧板抗侧力是不是通过手算?其受力是否要加到基础上去?4.另外电梯筒体底板厚度及配筋是如何计算的?